Оперативная блокировка

Обсуждаются вопросы касающиеся обслужванию устройств РЗА. Задаем вопросы и делимся опытом...

Оперативная блокировка

Сообщение Admin » Ср окт 29, 2008 22:11

Вопрос был задан в "Чате"

Подскажите пожалуйста, можно ли сажать блокировочные электромагниты разъединителей с разных классов напряжений на один оперативный ток?
Евгений


ответ

Евгений, не желательно, из соображений надежности, возможности тех. обслуживания и поиска земли (а она там бывает частенько). Можно даже поделить оперативную блокировку одного класса напряжения на несколько участков (1 - 2 СШ 110кВ)
V_r
Аватара пользователя
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 155
Зарегистрирован: Ср авг 29, 2007 16:20

Сообщение Uran » Вс янв 11, 2009 18:51

Почему же нет? Конечно можно. Потому что на ПС оперативная блокировка питается со своего опер.тока (БПН-11, БПЗ-401, БПН-1002) и имеется схема контроля изоляции в цепях опер.блокировки.
Делить ее на участки- абсолютно не имеет смысла.
Uran
 
Сообщения: 87
Зарегистрирован: Сб янв 10, 2009 13:00

Сообщение V_r » Вс янв 11, 2009 22:27

Действительно, поднял нормативный документ по оперативной блокировке РД 34.35.512 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПЕРАТИВНЫХ БЛОКИРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ, который рекомендует использовать выпрямленный оперативный ток от БПН, БПЗ для питания оперативной блокировки и объединять источники на общеподстанционные шины блокировки ШБ с отходящими отдельными участками по классам напряжения оборудования.

Для уменьшения количества блоков питания и возможности взаимного резервирования выхода цепей выпрямленного напряжения обоих блоков объединяются.
На стороне выпрямленного напряжения предусматривается шинки блокировки ШБ, общие для подстанций. На шинках ШБ осуществлен контроль изоляции и уровня напряжения с помощью вольтметра и переключателя. Шинки ШБ, устройство контроля изоляции, рубильники, защитные устройства и блоки питания размещаются на панели оперативной блокировки, устанавливаемой в помещении щита управления.
От шинок ШБ отходят по две линии (рабочая и резервная) в каждое распределительное устройство: ШБI - в РУ 110-220 кВ; ШБII - в ОРУ 35 кВ; ШБIII - в РУ 6-10 кВ.



А вот оперативную блокировку на ТЭС, по данному документу, необходимо выполнять от разных источников питания (оперативных токов). Один источник должен питать блокировку в ГРУ 6-10 кВ, в РУ СН 6 кВ и в цепях генераторов, другой - распредустройства 35кВ и выше, а если ОРУ разных классов напряжений значительно отдалены друг от друга, то на каждый класс напряжения должен быть свой оперативный ток.
И кроме всего этого должна быть предусмотрена возможность резервирования от АБ.
Аватара пользователя
V_r
 
Сообщения: 807
Зарегистрирован: Пт авг 31, 2007 06:47
Откуда: Живу здесь

Сообщение Uran » Пн янв 12, 2009 09:24

На станциях для питания цепей оперблокировки обычно используют шинки ШП от АБ, но это в основном для РУ6-10, СН-6кВ.
На ОРУ в основном выпрямленный опер.ток на 2-х БПН-1002.
По этому поводу вспоминается казус проектировщиков.
Была реконструкция ОРУ-110 на ТЭЦ-разрезали СШ-110 на 2 части.
Питание ОБ старой части оставили со старой панели на БПН-1002, а на новую часть ОРУ поставили новую панель питания ОБ на тр-ре 380/220. После наладки схемы ОБ решили секционировать 2 панели, у нас ничего не получилась ОБ перестала работать. Тр-р передавливал БПН. Пришлось перезапитать новую ОБ со старой панели, а новую панель питания ОБ вывести в резерв.
Uran
 
Сообщения: 87
Зарегистрирован: Сб янв 10, 2009 13:00


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в Эксплуатация устройств РЗА

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0