После того как все деффектные устройства нам поменяли мы столкнулись со следующей проблемой. Выясниялось, что у каждого второго устройства УЗА проблемы с дисплеем. Он или тухнет полностью или выбиваются (пропадают) элементны дисплеев. Работать то они работают, но как тут прикажете менять уставки? Наощупь!!!??? Или ноут постоянно с собой возить. Кстати, непомню есть ли какая-то программка настройки УЗА. Да и подключить его можно только в локальную сеть по RS-485 порту, а ком-порта там и нету для подключения ноута. Так что остается только его выбросить, т.к. уставки уже не поменяешь.
Тут многие жалуются, что у многих микропроцессорных защитах 16 уровней доступа. ТАК ВОТ, для нас Энергомашвин постаралась и не сделала НИ ОДНОГО УРОВНЯ ДОСТУПА!!!!!


Многие производители заявляют, что у них реле ложно не отключаются. А УЗА всех переплюнула!!!! Они никогда НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ!!!!
Последний хит неработы УЗА заставил нас поработать на ПС до 2-х часов ночи. Защита УЗА просто "тупо" молчала. Какой бы ток на него не подавали он никак не реагировал. Не "брешу" ток на дисплее показывал, а вот защиты работать отказывались. Лишь одна лампочка на нем горела. И знаете какая?? "ИСПРАВНО"!!!!



А где Ваш контроль исправности устройства???!!!!
Для справки производителям:
Автомобильная компания "ТОЙОТА" из-за дефекте у небольшого процента машин определеной партии изъяла все партию, а это 10-тки тысяч экземпляров стомостью каждого от 20-ти тысяч долларов

А ВАМ СЛАБО