Short-circuiting
Зарегистрирован: 18.03.2009 Сообщения: 5
|
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 16:54 Заголовок сообщения: Помогите!!! |
|
|
| Помогите пожалуйста найти техническое описание и инструкцию по эксплуатации прбора У5052!!!!!!! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
V_r

Зарегистрирован: 31.08.2007 Сообщения: 275 Откуда: Живу здесь
|
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 18:06 Заголовок сообщения: |
|
|
| Смотрите эту тему там о 5053, но это по сути одно и тоже только без верхнего блока. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Unlight
Зарегистрирован: 02.04.2009 Сообщения: 13 Откуда: г.Мичуринск
|
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 14:16 Заголовок сообщения: |
|
|
| Здравствуйте уважаемые!!! Есть такая штука называется АВР-10 (Кишеневского изготовления) 1985 года выпуска. Это блок размером где то 100х120х150 мм. Уверен что ЭТО для АВР. Мне бы схему на него и описание заполучить. Заранее спасибо. Если можете помочь направьте описание на Krainovdn@mail.ru |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
shara109
Зарегистрирован: 08.08.2009 Сообщения: 6
|
Добавлено: Сб Авг 08, 2009 09:26 Заголовок сообщения: |
|
|
| Коллеги! Помогите со схемами комплектов защит КЗ-31,КЗ-32,КЗ-33.Как значится в Какуевицком снятых с производства еще в 1972г.,но все еще к сожалению находящихся в эксплуатации. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Гость
|
Добавлено: Пт Авг 14, 2009 21:19 Заголовок сообщения: |
|
|
| Прошу и мне помочь со схемами комплектов защит КЗ-31,КЗ-32,КЗ-33. Надо востановить схему. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
shara109
Зарегистрирован: 08.08.2009 Сообщения: 6
|
Добавлено: Вс Авг 16, 2009 04:11 Заголовок сообщения: |
|
|
http://www.yanviktor.ru/rele/index-3.htm
На этой странице есть Справочник по релейке М.А. Берковича аж 1963г.,можно скачать,инфа по блокам: КЗ-31,32,33 там есть.Как и по многим морально устаревшим релейным архаизмам тоже. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Lviv
Зарегистрирован: 25.11.2008 Сообщения: 4 Откуда: Северодонецк, Луганской обл.
|
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 10:06 Заголовок сообщения: |
|
|
Коллеги! У кого есть схема генератора ГСЭ, 1985 года выпуска? Вышел из строя, а ремонтировать без схемы... сами понимаете. Сбросьте на адрес melnikovatl@yandex.ru. Спасибо.  _________________ В релейке я не работаю уже 4-й год.
Это была пс Лисичанская 220кВ. У меня остались чертежи с пс. Это моя работа. Вот протоколы остались на пс. Если очень надо - возьму. Мы сделали протокол проверки ЭПЗ1636. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Lviv
Зарегистрирован: 25.11.2008 Сообщения: 4 Откуда: Северодонецк, Луганской обл.
|
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 15:50 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте! Я помню, что при использовании для цепей опертока ШУОТов для питания цепей соленоидов включения МВ 6кВ применялось другое устройство, подскажите тип этого устройства. Оно комплектовалось двумя блоками. Один выпрямительный, а в другом стоял "накопитель" (здоровенная катушка без железа - индуктивность). И ещё. Последние разработки ШУОТОв нуждаются в таком устройстве для СВ? _________________ В релейке я не работаю уже 4-й год.
Это была пс Лисичанская 220кВ. У меня остались чертежи с пс. Это моя работа. Вот протоколы остались на пс. Если очень надо - возьму. Мы сделали протокол проверки ЭПЗ1636. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Гость
|
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 17:31 Заголовок сообщения: |
|
|
| Lviv, возможно УКП или КВУ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Mic61
Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 79
|
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 17:42 Заголовок сообщения: |
|
|
| Lviv писал(а): | | Здравствуйте! Я помню, что при использовании для цепей опертока ШУОТов для питания цепей соленоидов включения МВ 6кВ применялось другое устройство, подскажите тип этого устройства. Оно комплектовалось двумя блоками. Один выпрямительный, а в другом стоял "накопитель" (здоровенная катушка без железа - индуктивность). И ещё. Последние разработки ШУОТОв нуждаются в таком устройстве для СВ? |
Почему только для ПС 6 кВ? Эти устройства (УКП-1 УКП-2 - два шкафа, смонтированные один на другом, или УКП-380 - все в одном шкафу; вот здесь можно посмотреть:http://www.elarp.com/cat_table.php?id_level=77) использовались, и продолжают использоваться на ПС 6...110 кВ с выпрямленным оперативным током для питания электромагнитных приводов выключателей типа ПЭ-12.
При современной тенденции ухода от переменного и выпрямленного оперативного тока к ШОТам (малогабаритные аккумуляторные батареи + МП подзарядное устройство - все в одном-двух шкафах), а также к малообъемным маслянным, вакуумным и элегазовым выключателям с пружинно-моторными приводами (или приводами с "магнитной защелкой", и отключением от предварительно заряженных конденсаторов, необходимость в таких устройствах отпадает. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Гость
|
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 13:43 Заголовок сообщения: Помогите!!! |
|
|
[quote="Short-circuiting"]
Помогите найти техническое описание и инструкцию по эксплуатации установки У5052 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Гость
|
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 15:57 Заголовок сообщения: Помогите!!! |
|
|
| Гость писал(а): | | Помогите найти техническое описание и инструкцию по эксплуатации установки У5052 |
Вот здесь ссылка на У5053, а это расширенный блок У5052 (+3-й блок) , так что качайте смело инструкцию на У5053 и пользуйтесь в свое удовольствие |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Гость Гость
|
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 21:39 Заголовок сообщения: Помогите!!! |
|
|
| Mic61 писал(а): | | Почему только для ПС 6 кВ? Эти устройства (УКП-1 УКП-2 - два шкафа, смонтированные один на другом, или УКП-380 - все в одном шкафу; вот здесь можно посмотреть:http://www.elarp.com/cat_table.php?id_level=77) использовались, и продолжают использоваться на ПС 6...110 кВ с выпрямленным оперативным током для питания электромагнитных приводов выключателей типа ПЭ-12. |
ПЭ-11, если не ошибаюсь, и до полсекунды энергию держит. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Peroxide
Зарегистрирован: 05.06.2010 Сообщения: 1
|
Добавлено: Сб Июн 05, 2010 19:08 Заголовок сообщения: |
|
|
Просветите, пожалуйста, нуба.
Не нашёл, к сожалению, самостоятельно литературы по монтажу РЗА (в частности, проливающей свет на вопросы правильного взаимного расположения элементов на монтажных панелях, рекомендованных расстояний между ними и т.п.)
Может кто-то порекомендовать литературу по этому вопросу? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|