Чем мы проверяем защиты?


Данный топик просматривают:зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1
Зарегистрированные пользователи: Нет
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов РЗА -> Эксплуатация устройств РЗА
Предыдущая тема :: Следующая тема  

Чем мы проверяем защиты?
У5053
35%
 35%  [ 18 ]
У5000
1%
 1%  [ 1 ]
РЕТОМ 51
19%
 19%  [ 10 ]
РЕТОМ 41
3%
 3%  [ 2 ]
РЕТЕСТ
3%
 3%  [ 2 ]
РЕТОМ 11
11%
 11%  [ 6 ]
РЕТОМ ВЧ
1%
 1%  [ 1 ]
Самодельный прогрузочник
9%
 9%  [ 5 ]
Другой (напишите название в своем сообщении)
11%
 11%  [ 6 ]
Всего голосов : 51

Автор Сообщение
dd330




Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 05:20     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ретом-11 отлично прогружает ТТ. Ток выдает реально до 250-270 ампер, чего вполне хватает даже для ТТ 2000\1. Надо только переключатель сопротивления устанавливать в положение "0 ом" и использовать провода для подключения к ТТ 50 квадрат. И еще - первичка 220 не должна проседать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
muctep




Зарегистрирован: 29.06.2009
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 17:22     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

РЕТОМ-10М

соглашусь с выше перечисленным!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarojich




Зарегистрирован: 12.09.2009
Сообщения: 6
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 19:15     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

уже 2 года используем ПТ-01, вещь хорошая, особенно на выездах. Очень хороший набор функций, жаль не подходит для дистанционных но для этого и не предназначен
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tiano




Зарегистрирован: 31.03.2009
Сообщения: 14
Откуда: Иркутск

СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 01:20     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

у нас используются следующие приборы:
ФР500, ФМ5000
К513, К514
Ретом 11
Ретом 41
Ретом 51
Ретом 11М + РЕТ-ВАХ
Ретом ВЧ
У5053

с Ретом 11М вобще смех, видно как моток припоя оставили в нутри, прижат он крышкой.

у ретома 51 программа глючная, постоянно наровит сменить выставленные значения, иногда выдает не те виличины, особенно после переустановки ПО. Но в целом без него как без рук. Терминалы уже непровериш
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RZA Worker
Гость






СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 17:35     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мы используем РЗА-Тестер.

Очень довольны. Разработчики усовершенствовали большинство функций. Сейчас реально нет лучше предложений по параметру Цена - Качество.

Почитайте только отзывы специалистов на сайте АО Юнити. Да и в интернете найти их сайт без проблем можно. Достаточно ввести РЗА-Тестер.
Вернуться к началу
A.Green




Зарегистрирован: 05.08.2009
Сообщения: 10

СообщениеДобавлено: Чт Янв 28, 2010 12:53     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мы пользуемся следующими комплектами
Ретом-11М
Ретом-51
РЕТ-ВАХ
РЕТ-ТН
РЕТ-10
РЕТ-3000
В основном - Ретом-11М - для простых защит и Ретом-51 - для сложных. Ещё пользуемся РЕТ-ВАХом, остальными перечисленными примочками гораздо реже.
Были на обучении в Москве - видели у парней Ретом-61. Несколько удобней 51-го по железу, правда говорят, что программа глючная - не доработанная ещё.
Что касается программы Ретом-51, то у нас с ней проблем не было вообще. Может версия по-свежее, чем у других участников форума? Confused
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mick




Зарегистрирован: 30.01.2010
Сообщения: 3
Откуда: uk

СообщениеДобавлено: Сб Янв 30, 2010 10:43     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

для primary injection шведский CSU600A/AT
для Secondary - Omicron CMC256
для быстрой проверки - SVERKER 750
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VXCoder




Зарегистрирован: 07.12.2009
Сообщения: 30
Откуда: Nyagan

СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 21:02     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Прогрузачник Латер и клещи измерительные =))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Гость







СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 21:01     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

VXCoder, ЛАТР - это великое дело Smile , а если еще к нему присоединить, водяной реостат и иметь при себе пачку соли то никакие РЕТОМы не нужны. А если еще и прогрузочный трансформатор на 10КА иметь, то можно прогрузить любой фидер по первичке.
Вернуться к началу
VXCoder




Зарегистрирован: 07.12.2009
Сообщения: 30
Откуда: Nyagan

СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 18:01     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Гость писал(а):
прогрузочный трансформатор на 10КА иметь, то можно прогрузить любой фидер по первичке.


у нас 12 кА давит
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Гость







СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 12:48     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Есть еще хороший прибор для проверки простых защит Sverker (Megger)
www.pergam.com.ua/item_42.htm

FREJA 300 - компьютеризированная система для все типов защит
Вернуться к началу
Гость







СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 12:50     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Anonymous писал(а):
Есть еще хороший прибор для проверки простых защит Sverker (Megger)
www.pergam.com.ua/item_42.htm

FREJA 300 - компьютеризированная система для всех типов защит
Вернуться к началу
Кара Сергей




Зарегистрирован: 02.07.2009
Сообщения: 5
Откуда: Молдова

СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 00:10     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для панелей 1636 старый добрый У5053. простые фидерные ячейки самодельными стендами. Для проверки микропроцессорных защит тест-инструмент F6300 фирмы Doble(USA).
Кто нибудь слышал о "Уране"? Как он себя зарекамендовал?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VXCoder




Зарегистрирован: 07.12.2009
Сообщения: 30
Откуда: Nyagan

СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 15:44     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кара Сергей писал(а):
Кто нибудь слышал о "Уране"? Как он себя зарекамендовал?

слышал но тоже не доводилось использовать! тож интересно что он и как он )))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Гость







СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 23:14     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

VXCoder писал(а):
Кара Сергей писал(а):Кто нибудь слышал о "Уране"? Как он себя зарекамендовал?

слышал но тоже не доводилось использовать! тож интересно что он и как он )))


То же, что и ЭУ 5001 (5053), только с заменой приборов на электронные. Я не работал с ним и не хочется испытывать судьбу. Стоит 250 тыс. русскими, а что он из себя представляет неизвестно.

ЭУ5001 вроде бы делали на Украине в Киеве, а "УРАН" создали в России без соответствующего опыта производства испытательной техники и написали, что выпускается взамен ЭУ 5001.

Вот здесь находятся краткие технические данные на УРАН-2 и инструкция по эксплуатации http://www.electronpribor.ru/goods/1/5/266.html
Вернуться к началу
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов РЗА -> Эксплуатация устройств РЗА Часовой пояс: GMT + 2
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Страница 4 из 5

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
Нет новых сообщений как проверяем ОД КЗ AX6704BE Эксплуатация устройств РЗА 8 Чт Июл 02, 2009 12:08 Посмотреть последнее сообщение
Кара Сергей
Нет новых сообщений Отключение тр-ра от диф защиты set Аварии, дефекты оборудования 11 Пт Янв 30, 2009 23:31 Посмотреть последнее сообщение
Mic61
Нет новых сообщений Работа диф.защиты denper Эксплуатация устройств РЗА 1 Пт Апр 04, 2008 19:29 Посмотреть последнее сообщение
Имирлаев А.Д.
Нет новых сообщений Защиты сухого трансформатора Гость Эксплуатация устройств РЗА 6 Пт Мар 06, 2009 17:41 Посмотреть последнее сообщение
V_r
Нет новых сообщений Шкаф защиты линии110 кВ ШЭ2607 021
Бланк уставок
m_art16 Микропроцессорные устройства релейной защиты 5 Чт Сен 02, 2010 21:03 Посмотреть последнее сообщение
V_r


 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Poвereд by pхpББ © 2001, 2005 pхpББ Groуп

Anti Bot Question MOD - phpBB MOD against Spam Bots
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru EOMY.NET: бесплатный хостинг