derik




Зарегистрирован: 31.01.2009
Сообщения: 11

СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 17:37     Заголовок сообщения: Нужна помощь (для профи не составит труда вспомнить) Ответить с цитатой

Товарищи, необходима информация. В каких документах подчерпнуть знания на тему "подготовка АВП к грозовому сезону"
как можно больше информации. Обискался и гуглил это последняя инстанция (пытался сам найти) так сказать ))).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость







СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 20:56     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Постоянно готовимся к грозовому сезону, но о АВП слышу впервые. Может АВР?

Обьясните бестолковому Smile
Вернуться к началу
derik




Зарегистрирован: 31.01.2009
Сообщения: 11

СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 05:26     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А по авр к грозовому сезону что есть ??
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAIKAL
Гость






СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 12:51     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А может АПВ ?
Вернуться к началу
derik




Зарегистрирован: 31.01.2009
Сообщения: 11

СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 17:12     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Именно АПВ. Уточнил. Так что надеюсь на конкретную информацию. Флуд разводить не стоит.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V_r




Зарегистрирован: 31.08.2007
Сообщения: 275
Откуда: Живу здесь

СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 14:46     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

derik, мы как раз сейчас выполняем приказ о подготовке к грозовому периоду. У нас грозовой период по приказу Smile начинается с 1-го апреля и заканчивается в конце октября (эти периоды в разных регионах могут быть разные. Интересно узнать есть ли такое понятие, как Грозовой период" на дальнем севере и его сезон?).

Так вот, по релейки проходит только проверка работоспособности устройств для определения места повреждения ОМП - это ФИПы, ЛИФПы и всевозможные аварийные регистраторы типа РЕКОН, РЕГИНА и др. А на счет АПВ ничего не указано. Грозовой период подразумевает увеличенной колличество отключений, так по логике вещей - эти все АПВ должны быть введены и быть работоспособными.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
Гость






СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 08:19     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Чего вы всё время дурью маитесь: какая вам подготовка к грозовому сезону? Вы еще спутники запускать начните, ага... Вы что, совсем от безделия свихнулись все на ваших подстанциях?
Вернуться к началу
V-r
Гость






СообщениеДобавлено: Пн Мар 15, 2010 11:48     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Гость писал(а):
Чего вы всё время дурью маитесь: какая вам подготовка к грозовому сезону? Вы еще спутники запускать начните, ага... Вы что, совсем от безделия свихнулись все на ваших подстанциях?


Гость, во-первых подбирайте выражение, а во-вторых это очень серьезный вопрос. В этом приказе кроме нашего одного вопроса по проверке фиксирующих приборов еще присутствуют более 30-ти пунктов по службе подстанций и службе линий.

В энергетиков Год разделяется на 2 сезона: 1-й - это "Грозовой сезон" с 1 апреля и до 30 октября, а 2-й - это "Осенне-зимний период". И для подготовки к каждому существует ряд стандартных мероприятий плюс в эти приказы еще включают дополнительные вопросы, возникшие в течении года. Если нужно, то могу выложить основные мероприятия по каждому из сезонов.
Вернуться к началу
Гость







СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 13:14     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Помогите, пожалуйста, расчитать ток короткого замыкания в начале кабельной линии ААБл 3х240, длина 2600м питающейся от автотрансформатора АТДЦ ТНГ 125000 кВА, соединённого звезда-тругольник. (Треугольник на стороне 6 кВ). Напряжение короткого замыкания транса - 49,7%.
По моим расчётам сопротивление обмотки транса - 0,493 Ома
Сопротивление кабельной линии (двух жил, полное) - 3,19 Ома,
Ток короткого замыкания в начале КЛ - 1657,9А
Правильны ли расчёты?

Заранее благодарен. Алексей
Вернуться к началу
Гость







СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 15:41     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нашел в справочнике Ваш автотрансформатор АТДЦТН-
-125000/220/110, 230/121/6,3кВ
complectprom.ru/?part_id=4&catalog_id=39&catalog_item_id=337&cmd=view
Номинальная мощность автотранс-форматора = 125МВА , а трансформатора на НН = 63МВА

Гость писал(а):
Напряжение короткого замыкания транса - 49,7%.


Uk = 49,7% - это по всей видимости взято для автотрансформатора 220/110кВ , а для транса 220/6кВ оно скорее всего будет другим.

Какая величина сопротивления системы?
Вернуться к началу
Алекс_А
Гость






СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 12:25     Заголовок сообщения: Нужна помощь Ответить с цитатой

По моим расчётам сопротивление обмотки транса - 0,493 Ома
Сопротивление кабельной линии (двух жил, полное) - 3,19 Ома.

Можно ли в этом случае для расчёта величины сопротивления линии кабель - обмотка тр-ра пользоваться формулами http://www.elecab.ru/sprav.20shtml? подставляя вместо фазного напряжения линейное 6,3 кВ?

Да, кстати, как мне сообщили представители распределительной сети, паспортные данные тр-ра АТДЦТНГ следующие:
U1 = 230 кВ, I1 = 314 А
U2 = 6.3 кВ, I2 = 3670 A.
Вернуться к началу
Гость







СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 22:57     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Алекс_А, без сопротивления системы Хс и Uк транса расчеты будут недостоверны, т.к. у нас нет основных исходных данных (мощности системы).

Вот здесь Программы для расчетов токов короткого замыкания КЗ находятся ряд программ для расчета токов КЗ, а также есть несколько экселевских файлов и в одном из них приведена методика расчета для Вашего случая (сети выше 1000В) .

Также вот здесь есть ряд книг которые также Вам пригодятся для выполнения расчетов:
rza.org.ua/down/o-113.html - Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты. Небрат И.Л.
rza.org.ua/down/o-114.html - РД 153-34.0-20.527-98. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования
rza.org.ua/down/o-73.html - Как рассчитать ток кopoткoгo замыкания. Е. Н. Беляева
rza.org.ua/down/o-307.html - Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 11. Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110-750 кв

А также может посмотреть в общем разделе Расчет и выбор этого сайта - rza.org.ua/down/r-19.html
Вернуться к началу
Алекс_А
Гость






СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 13:38     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Огромное спасибо!!!
Отличная программа!!!
Хотелось бы знать на основании какого документа приведены формулы (Данные этих вычислений нам необходимо подкрепить ссылкой на НД: скажем, почему при расчёте КЛ не учитывается активное сопротивление жил?)
И ещё: мне очень понравился расчёт уставок защит присоединения (яч. №3 (29) "РММ"), однако не понятно откуда взяты некоторые значения, подставленные в приведённые формулы... Нельзя ли по подробнее?
Заранее очень, очень Вам благодарен!!! Алексей.
Вернуться к началу
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов РЗА -> Эксплуатация устройств РЗА Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 1

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
Нет новых сообщений НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Гость Свободное общение 5 Пт Май 21, 2010 11:12 Посмотреть последнее сообщение
U96
Нет новых сообщений Очень нужна Ваша помощь в выборе тран... RZ_i_A Разное 16 Ср Май 06, 2009 21:44 Посмотреть последнее сообщение
Admin
Нет новых сообщений Требуется помощь по выбору УЗО Sergius Свободное общение 0 Пн Янв 18, 2010 06:27 Посмотреть последнее сообщение
Sergius
Нет новых сообщений ИМФ-3С нужна схема БП Гость Регистраторы аварийных событий и ОМП 2 Пт Июл 16, 2010 22:33 Посмотреть последнее сообщение
Гость
Нет новых сообщений нужна схема РТЗ VXCoder Схемы РЗА 8 Вс Янв 10, 2010 01:13 Посмотреть последнее сообщение
Никита


 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Poвereд by pхpББ © 2001, 2005 pхpББ Groуп

Anti Bot Question MOD - phpBB MOD against Spam Bots
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru EOMY.NET: бесплатный хостинг