Влад мир
Гость






СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 08:52     Заголовок сообщения: Схемы Ответить с цитатой

Здравтвуйте! Помогите найти схемы диф. защиты , МТЗ и защиты от перегрузки для трансформатора ТРДН 25000 на РСТ 15, РСТ13
Вернуться к началу
Гость







СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 20:23     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

По РСТ 15 (13) почитайте одну хорошую книгу Дифференциальные защиты трансформаторов . Учебное пособие. Издание 2-е, переработанное и дополненное
Автор: A.M. Александров


А схемки защиты трансформатора я Вам могу подогнать только с РНТ или ДЗТ, ну и плюс набор всех остальных защит трансфлорматора. А Вы с учетом всех особенностей РСТ-15 (13) создадите схему с РСТ.
Вернуться к началу
Влад мир
Гость






СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 06:02     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Давайте попробуем, а Вы не вкурсе они сильно будут оличаться.
Вернуться к началу
Влад мир
Гость






СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 06:05     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Влад мир писал(а):
Давайте попробуем, а Вы не вкурсе они сильно будут оличаться.


мой vlad_mir84@mail.ru
Вернуться к началу
V_r




Зарегистрирован: 31.08.2007
Сообщения: 275
Откуда: Живу здесь

СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 14:48     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Владимир, на этом сайте в разделе защиты трансформатора есть несколько неплохих книг и дерективные указания по защитам трансформатора.

И в ближайше время постараюсь отправить Вам две схемы с РНТ на ПС 35/10кВ и с ДЗТ на ПС 110/35/10кВ.

Влад мир писал(а):
Давайте попробуем, а Вы не вкурсе они сильно будут оличаться.


Особых принципиальных отличий не будет. А впрочем ознакомтесь с теми книгами которые я Вам посоветовал, там есть примеры схем.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владим




Зарегистрирован: 19.05.2009
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 18:43     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Особых принципиальных отличий не будет
т.е. можно свободно взять схему ДЗТ11 из руководящих указаний 13а и подписать как реле РСТ15
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V_r




Зарегистрирован: 31.08.2007
Сообщения: 275
Откуда: Живу здесь

СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 07:55     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Владим писал(а):
т.е. можно свободно взять схему ДЗТ11 из руководящих указаний 13а и подписать как реле РСТ15



Не совсем. РСТ-15 в большей степени сделано для замены РНТ. У обоих нет тормозной обмотки. И еще как минимум придется подвести питание к реле РСТ.

Ниже привожу схему подключения реле

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владим




Зарегистрирован: 19.05.2009
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 21:02     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

6,8,10,12 входы должны быть все подсоединены или какие-то пустые,
Цитата:
И в ближайше время постараюсь отправить Вам две схемы с РНТ на ПС 35/10кВ и с ДЗТ на ПС 110/35/10кВ.

я извиняюсь Вы ещё не отсылали схемы, а то у меня уже сроки поджимают [/list][/list]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V_r




Зарегистрирован: 31.08.2007
Сообщения: 275
Откуда: Живу здесь

СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 21:43     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Владим писал(а):
6,8,10,12 входы должны быть все подсоединены или какие-то пустые


Какой Вы трансформатор обвязываете 2-х обмоточный или 3-х и какова мощность транса?


С РСТ-15 никогда не работал, поэтому прошу релейщиков, кто уже имел дело с этим реле подправить меня если я в чем-то ошибусь.

Так РСТ-15 не имеет тормозной обмотки, то его можно использовать вместо РНТ, т.е. на трансформаторах где возможна отстройка от сквозных токов витками реле (необходим расчет защиты). Иначе необходимо применять РСТ-23.

Далее по аналогии с РНТ для 2-х оьмоточного транса необходимо использовать две уравнительные обмотки реле, при этом проще отстроиться от небаланса при сквозных токах.

Исходя из этого используем контакты 6, 10 и 12, причем на 10 и 12 необходимо подавать встречные токи (в противофазе).

Владим, ссылку на схемы я Вам отправил в личку.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владим




Зарегистрирован: 19.05.2009
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 05:28     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за схему. Трансформатор 2х обмоточный с расщеплёнкой. Получается на 6 подаём с высокой стороны на 12 с низкой, а на 10 его параллелить с каким-то входом. Получается принцип такой же как у ДЗТ
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V_r




Зарегистрирован: 31.08.2007
Сообщения: 275
Откуда: Живу здесь

СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 09:02     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Владим писал(а):
Спасибо за схему. Трансформатор 2х обмоточный с расщеплёнкой. Получается на 6 подаём с высокой стороны на 12 с низкой, а на 10 его параллелить с каким-то входом. Получается принцип такой же как у ДЗТ


Нет. Так не получиться.

Давайте посмотрим внутреннюю схему реле (входная часть)



Для Вашего трансформатора необходимо использовать все обмотки реле, так на рабочую обмотку ( 8 ) подаем с высокой стороны, на 1 уравнительную (10) с первой низкой стороны и на (12) со второй расщепленной низкой обмотки.
А на общий (6) подаем соответственной вторые концы всех трех сторон.

На (14-16) соответственно подаем питание, а (2-4) пускаем схему защиты.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uran




Зарегистрирован: 10.01.2009
Сообщения: 59

СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 19:05     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Владим писал(а):
Спасибо за схему. Трансформатор 2х обмоточный с расщеплёнкой. Получается на 6 подаём с высокой стороны на 12 с низкой, а на 10 его параллелить с каким-то входом. Получается принцип такой же как у ДЗТ


На ПС 110 для дифзащиты транса (тем более25МВА) в основном применяются реле
ДЗТ-11, т.е с торможением. Реле РНТ применяются в основном на ПС35/10 и на дифзащите шин 110кВ.
Поэтому надо применять его электронный аналог- реле РСТ-23.
К сожалению пока не приходилось налаживать реле типа РСТ15,16,23.
На реконструируемой ПС 110/35/10 на дифзащите транса 25МВА стоят ДЗТ-11.
Несколько слов офф топ по реле РСТ:Проектировщики видимо не рискуют в своих проектах применяя по прежнему старые добрые реле ДЗТ и РНТ.
Там нет электронных элементов, нет необходимости подачи дополнительных цепей опертока, потому как дифзащита транса является основной защитой и требования к ней соответствующие.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mic61




Зарегистрирован: 04.09.2007
Сообщения: 79

СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 21:17     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добавлю off-а.
Мы ставим ДЗТ-11 на трансформаторах с мощностью от 10000 кВА, не зависимо от напряжения. Хотя для 35 кВ 10000 кВА - это, конечно, большая моща, и встречается редко.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владим




Зарегистрирован: 19.05.2009
Сообщения: 4

СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 20:50     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как можно обосновать почему была выбрана РЗ на полупроводниковых реле, а не на микропроцессорах она действительна так хороша, у ней нет никак изъянов(микропроцессорная)
Можно ли выдать схемы АПВ, АВР масленых выключателей за вакуумных выкл и где можно найти схемы для вакуумных с описанием работ, они сильно отличаются?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sasha1




Зарегистрирован: 25.03.2009
Сообщения: 2
Откуда: Кузнецовск

СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 20:54     Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Подскажите пожалуйста как найти схему в/к на КТП 400/10/0,4 84Y3 1989года. Если не трудно, то напишите пожалуйста на seattoled@mail.ru
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов РЗА -> Схемы РЗА Часовой пояс: GMT + 2
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

Похожие темы
Тема Автор Форум Ответов Последнее сообщение
Нет новых сообщений Схемы РЗА dimitrioglo Схемы РЗА 7 Пт Апр 16, 2010 21:50 Посмотреть последнее сообщение
Гость
Нет новых сообщений Схемы на КСО 272 muha409 Схемы РЗА 0 Чт Июл 02, 2009 09:45 Посмотреть последнее сообщение
muha409
Нет новых сообщений Схемы ШЭ2607 041 в AutoCad-е verso Схемы РЗА 0 Вт Июн 01, 2010 15:24 Посмотреть последнее сообщение
verso


 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Poвereд by pхpББ © 2001, 2005 pхpББ Groуп

Anti Bot Question MOD - phpBB MOD against Spam Bots
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru EOMY.NET: бесплатный хостинг