Добавлено: Вт Июн 02, 2009 08:52 Заголовок сообщения: Схемы |
|
|
| Здравтвуйте! Помогите найти схемы диф. защиты , МТЗ и защиты от перегрузки для трансформатора ТРДН 25000 на РСТ 15, РСТ13 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Гость
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Влад мир Гость
|
Добавлено: Пт Июн 05, 2009 06:02 Заголовок сообщения: |
|
|
| Давайте попробуем, а Вы не вкурсе они сильно будут оличаться. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Влад мир Гость
|
Добавлено: Пт Июн 05, 2009 06:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| Влад мир писал(а): | | Давайте попробуем, а Вы не вкурсе они сильно будут оличаться. |
мой vlad_mir84@mail.ru |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
V_r

Зарегистрирован: 31.08.2007 Сообщения: 275 Откуда: Живу здесь
|
Добавлено: Пт Июн 05, 2009 14:48 Заголовок сообщения: |
|
|
Владимир, на этом сайте в разделе защиты трансформатора есть несколько неплохих книг и дерективные указания по защитам трансформатора.
И в ближайше время постараюсь отправить Вам две схемы с РНТ на ПС 35/10кВ и с ДЗТ на ПС 110/35/10кВ.
| Влад мир писал(а): | | Давайте попробуем, а Вы не вкурсе они сильно будут оличаться. |
Особых принципиальных отличий не будет. А впрочем ознакомтесь с теми книгами которые я Вам посоветовал, там есть примеры схем. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Владим
Зарегистрирован: 19.05.2009 Сообщения: 4
|
Добавлено: Сб Июн 06, 2009 18:43 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Особых принципиальных отличий не будет | т.е. можно свободно взять схему ДЗТ11 из руководящих указаний 13а и подписать как реле РСТ15 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
V_r

Зарегистрирован: 31.08.2007 Сообщения: 275 Откуда: Живу здесь
|
Добавлено: Вс Июн 07, 2009 07:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| Владим писал(а): | | т.е. можно свободно взять схему ДЗТ11 из руководящих указаний 13а и подписать как реле РСТ15 |
Не совсем. РСТ-15 в большей степени сделано для замены РНТ. У обоих нет тормозной обмотки. И еще как минимум придется подвести питание к реле РСТ.
Ниже привожу схему подключения реле
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Владим
Зарегистрирован: 19.05.2009 Сообщения: 4
|
Добавлено: Вс Июн 07, 2009 21:02 Заголовок сообщения: |
|
|
6,8,10,12 входы должны быть все подсоединены или какие-то пустые,
| Цитата: | | И в ближайше время постараюсь отправить Вам две схемы с РНТ на ПС 35/10кВ и с ДЗТ на ПС 110/35/10кВ. |
я извиняюсь Вы ещё не отсылали схемы, а то у меня уже сроки поджимают [/list][/list] |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
V_r

Зарегистрирован: 31.08.2007 Сообщения: 275 Откуда: Живу здесь
|
Добавлено: Вс Июн 07, 2009 21:43 Заголовок сообщения: |
|
|
| Владим писал(а): | | 6,8,10,12 входы должны быть все подсоединены или какие-то пустые |
Какой Вы трансформатор обвязываете 2-х обмоточный или 3-х и какова мощность транса?
С РСТ-15 никогда не работал, поэтому прошу релейщиков, кто уже имел дело с этим реле подправить меня если я в чем-то ошибусь.
Так РСТ-15 не имеет тормозной обмотки, то его можно использовать вместо РНТ, т.е. на трансформаторах где возможна отстройка от сквозных токов витками реле (необходим расчет защиты). Иначе необходимо применять РСТ-23.
Далее по аналогии с РНТ для 2-х оьмоточного транса необходимо использовать две уравнительные обмотки реле, при этом проще отстроиться от небаланса при сквозных токах.
Исходя из этого используем контакты 6, 10 и 12, причем на 10 и 12 необходимо подавать встречные токи (в противофазе).
Владим, ссылку на схемы я Вам отправил в личку. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Владим
Зарегистрирован: 19.05.2009 Сообщения: 4
|
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 05:28 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо за схему. Трансформатор 2х обмоточный с расщеплёнкой. Получается на 6 подаём с высокой стороны на 12 с низкой, а на 10 его параллелить с каким-то входом. Получается принцип такой же как у ДЗТ |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
V_r

Зарегистрирован: 31.08.2007 Сообщения: 275 Откуда: Живу здесь
|
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 09:02 Заголовок сообщения: |
|
|
| Владим писал(а): | | Спасибо за схему. Трансформатор 2х обмоточный с расщеплёнкой. Получается на 6 подаём с высокой стороны на 12 с низкой, а на 10 его параллелить с каким-то входом. Получается принцип такой же как у ДЗТ |
Нет. Так не получиться.
Давайте посмотрим внутреннюю схему реле (входная часть)
Для Вашего трансформатора необходимо использовать все обмотки реле, так на рабочую обмотку ( 8 ) подаем с высокой стороны, на 1 уравнительную (10) с первой низкой стороны и на (12) со второй расщепленной низкой обмотки.
А на общий (6) подаем соответственной вторые концы всех трех сторон.
На (14-16) соответственно подаем питание, а (2-4) пускаем схему защиты. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Uran
Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 59
|
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 19:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| Владим писал(а): | | Спасибо за схему. Трансформатор 2х обмоточный с расщеплёнкой. Получается на 6 подаём с высокой стороны на 12 с низкой, а на 10 его параллелить с каким-то входом. Получается принцип такой же как у ДЗТ |
На ПС 110 для дифзащиты транса (тем более25МВА) в основном применяются реле
ДЗТ-11, т.е с торможением. Реле РНТ применяются в основном на ПС35/10 и на дифзащите шин 110кВ.
Поэтому надо применять его электронный аналог- реле РСТ-23.
К сожалению пока не приходилось налаживать реле типа РСТ15,16,23.
На реконструируемой ПС 110/35/10 на дифзащите транса 25МВА стоят ДЗТ-11.
Несколько слов офф топ по реле РСТ:Проектировщики видимо не рискуют в своих проектах применяя по прежнему старые добрые реле ДЗТ и РНТ.
Там нет электронных элементов, нет необходимости подачи дополнительных цепей опертока, потому как дифзащита транса является основной защитой и требования к ней соответствующие. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Mic61
Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 79
|
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 21:17 Заголовок сообщения: |
|
|
Добавлю off-а.
Мы ставим ДЗТ-11 на трансформаторах с мощностью от 10000 кВА, не зависимо от напряжения. Хотя для 35 кВ 10000 кВА - это, конечно, большая моща, и встречается редко. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Владим
Зарегистрирован: 19.05.2009 Сообщения: 4
|
Добавлено: Вс Июн 14, 2009 20:50 Заголовок сообщения: |
|
|
Как можно обосновать почему была выбрана РЗ на полупроводниковых реле, а не на микропроцессорах она действительна так хороша, у ней нет никак изъянов(микропроцессорная)
Можно ли выдать схемы АПВ, АВР масленых выключателей за вакуумных выкл и где можно найти схемы для вакуумных с описанием работ, они сильно отличаются? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Sasha1
Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 2 Откуда: Кузнецовск
|
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 20:54 Заголовок сообщения: |
|
|
| Подскажите пожалуйста как найти схему в/к на КТП 400/10/0,4 84Y3 1989года. Если не трудно, то напишите пожалуйста на seattoled@mail.ru |
|